Welcome to the official website of HeNan YongChuang
>
在线客服
13939009694
13007534922
二维码
当前位置:常见问题
油烟净化设备配套通风排烟管道的安装方法
发布时间:2020/3/18 14:20:22浏览量:
油烟净化设备必须先就位,风管固定用支架、吊架就位,根据风管走向对预制风管复核,然后进行风管的安装。
① 支架、吊架排列要求:两个支吊架间距不应大于3m,对于立管,每根立管不应少于3个支架。
② 风管所有法兰连接处须用石棉绳密封,法兰螺丝应十字交叉拧紧,并且螺丝均在同一侧。
③ 风管安装要求:(1)水平风管安装后水平度允许偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。 (2)垂直风管安装后垂直度允许偏差每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。
④ 沿墙风管,管壁离墙面至少保留150mm,以保证拧紧法兰螺丝用。
⑤ 对于高出层顶1.5m以上风管须加拦风措施。
⑥ 软连接长度不应超出250mm的标准。为保证软连接在系统在运转过程中不扭曲,安装时应保持松紧适度。装在风机的吸入端的软连接,可安装得稍紧些,防止风机旋转时被吸入,减小软连接的截面尺寸。在 安装过程中,不能将软连接当作找平找正的连接管或异径管来使用。 对于特殊大风量的风管应给予加固,以免风管产生振动。
⑦ 风管的纵向闭合缝必须交错布置,且不得设在风管底部;输送产生大量蒸汽的风管必须设置在净化器的出风口管后面,并且有0.01~0.05的坡度,坡向排水装置。
⑧ 风管和配件的可拆卸接口,不得装设在墙和楼板内。