Welcome to the official website of HeNan YongChuang
>
在線客服
13939009694
13007534922
二維碼
當前位置:常見問題
機關後勤服務中心通風設計全套圖紙
發布時間:2020/5/20 16:14:39瀏覽量:
一、工程名稱:
機關後勤服務中心
2.總建築麵積:14456平方米其中:地上建築麵積12865平方米地下建築麵積1591平方米
3.建築層數:地上8層,地下1層。
4.建築高度:36.300米.
二. 設計範圍
燃氣由業主委托當地其他單位負責設計。暖通專業負責建築紅線內空調通風、防排煙設計。
三、通風換氣次數
廁 所 10次/小時
水泵房 4次/小時
變配電室 由設備發熱量確定
電梯機房 10次/小時
廚房熱加工間 40次/小時
廚房粗加工間 12次/小時
汙水泵房 12次/小時
四.防排煙設計參數
4.1防煙
4.1.1自然防煙:防煙樓梯間前室可開啟外窗麵積不小於2.0m2,合用前室不小於3.0m2;
4.1.2機械防煙:防煙樓梯間采用自然排煙,合用前室不具備自然排煙條件時,設置正壓送風係統,送風量為26000m3/h;
4.2排煙
4.2.1自然排煙:需要排煙的房間可開啟外窗麵積不小於該房間麵積的2%;
4.2.2機械排煙:排煙量按每平方米60m3/h計算,負擔兩個或兩個以上防煙分區時,係統排煙量按最大防煙分區麵積每平方米120m3/h計算;
五、 冷、熱源:
1冷熱源選用兩台額定製冷量為567kW的螺杆式風冷熱泵機組和額定製冷量380匹變製冷劑流量空調機組(VRV)。其中風冷熱泵機組服務於地下一層到四層的各類餐廳、包廂和宴會廳等。風冷熱泵機組夏季提供7%%dC的冷凍水,回水溫度為12℃,冬季提供的熱水溫度為45℃,回水溫度為40℃.風冷熱泵設置屋麵。
2為五層辦公、六~八層套間設置變製冷劑流量空調係統,空調室外機設置與屋麵。
六. 空調通風及防排煙係統設計:
1空調係統設計:
1.1大廳、一層食堂、二層食堂、三層宴會廳等大空間區域采用全空氣低速送風係統。新風從外牆百葉引入,與回風混合後,經組合式空調箱冷卻(加熱、加濕)後送入空調區域,采用上送上回的(de)氣流組織。
1.2三層包廂、四層包廂等采用風機盤管加新風空調係統。
1.3五層辦公室、會議室、六層公共活動室、六~八層套間均采用VRV加新風空調係統。
1.4所有新風空調箱和組合式空調箱均設G4+F7初、中效過濾、濕膜加濕。
1.5消防控製中心和值班室等預留分體空調電源,建築專業預留室外機位置。
1.6五層辦公室、會議室、六層公共活動室、六~八層套間均采用VRV係統。根據負荷、使用時間劃分VRV係統。
1.7VRV室外機設置在屋頂。五~八層每層設置新風機房,由外牆防雨百葉引入新風,新風經過濾、冷卻(加熱)處理後,送入各空調區域。
1.8VRV係統室內機根據房間的特點選用了嵌入式四麵出風、兩麵出風等型式。室內機均帶凝結水泵。
2空調水係統設計:
2.1空調水係統采用二管製異程式變流量水係統。
2.2為平衡阻力和調節溫度,在空調箱回水管上設比例式動態平衡電動調節閥;在風機盤管回水管上設開關式電動二通閥和靜態平衡閥;
2.3采用高位保溫型膨脹水箱對水係統進行補水、膨脹,設置在電梯機房屋頂;
3.3通風係統設計
3.1連廊上的變電所設機械進、排風係統。換氣次數按設備發熱量計算,進、排風通過側牆百葉從室外引入或排放至室外。
3.2地下層廚房設置機械進排風係統,其中65%由排氣罩排除,35%由全麵通風係統排除;全麵排風經豎井由屋麵的排風機排至大氣;排氣罩的排風經排風豎井至屋麵,經靜電式油煙淨化器處理後排至大氣。
3.3廁所、庫房和水泵房等設置機械排風。五層會議室、咖啡間等設置機械排風。
3.4地下密閉廚房設置事故通風,與全麵排風係統合用,通風換氣次數為12次/h。根據燃氣濃度報警信號切換至事故通風狀態。若地下廚房內發生火災,則將全麵通風係統的分級切換至高速檔,進行機械排煙。
六、圖紙展示