Welcome to the official website of HeNan YongChuang
>
在線客服
13939009694
13007534922
二維碼
當前位置:常見問題
餐飲業廚房油煙淨化器治理設計方案
發布時間:2020/5/5 16:29:23瀏覽量:
餐飲業廚房油煙淨化器治理設計方案
一、工程概述:
根據新建項目環境管理條例,切實做好環保“三廢”要求,本公司在對連鎖餐飲有限公司在新建廚房進行現場堪察和核算,並結合公司多年來油煙治理工程經驗的(de)基礎上,擬訂了本項目油煙治理工程設計方案(包括廚房送新風工程),供環保專家與貴公司領導評定審核。
二、設計依據:
新建酒店廚房結構設施,安裝環境等。國家環境保護標準飲食業油煙排放標準GB18483-2001通風工程施工及驗收規範GBJ243-82
三、設計原則:
1.力求治理流程簡單,處理工藝成熟可靠,充分利用現有環境設施,節省工程投資,保證長期穩定運行。
2.設備質量可靠,技術先進,經濟合理,設備投資省,占地麵積少,運行費用低。
四、進氣質量要求:
廚房排放廢氣主在為動植物油、CO2、CO、C等,動植物油含量≤10mg/m3。
五、油煙排放指標:
油煙廢氣經淨化後動植物油含量≤2mg/m3
六、煙氣治理流程:
油煙罩→出口支管→防火閥→主風管→油煙淨化設備→風櫃→標準排放口
七、設備設計與治理方案 :
1.脫排油煙罩設計:
根據廚房灶具規格尺寸擺放位置,暫定烹飪間脫排罩長度8.7米,燒臘間脫排罩長度3.3米,共12米。脫排罩設計成排油煙與送新風組合式,新風口為萬向可調式,跟據廚師站位可以隨意調節風口方向與風量大小。罩體結構美觀且價格比分體式脫排罩低。寬度1450,厚度550,吊裝高度1800。脫排罩采用1.0優質不鏽鋼板製作,型號304/2B。為了保證吸風均勻,防止爐灶明火或異物竄入脫排罩內,產生安全隱患,特在脫排罩內擱置一排錯位式擋油擱柵板,清洗時可隨意拆卸。
2.抽風機設計:
根據油煙排放國家標準和脫排罩投影麵積計算,參考爐灶廢氣量和蒸櫃蒸汽量,廚房排風量需要達到24000 m3/h以上。考慮到風管及設備阻力損耗,公司設計配置1台GH-25型低噪聲風櫃抽風。風櫃參數為:流量31000m3/h,全壓700Pa,電機功率11KW/380V,風機轉速700r/min,噪聲<72dB。由於風機運行時,係統噪聲較大,所以在風機進出口處增加簡易式消聲器,減輕整個排風係統運行噪聲。
3.靜電油煙淨化設備設計:
根據油煙排放量計算,設計1路主煙道配置1台YT-10P/JD過濾+高壓電處理組合式油煙淨化器進行淨化處理,處理風量可達24000 m3/h,淨化率>90%,消耗功率0.75KW。另1路主煙道由於蒸汽與油煙廢氣混合成,所以配置1台YT-8P/JD型過濾+高壓電處理組合式油煙淨化器進行淨化處理即可。處理風量可達18000 m3/h,淨化率>90%,消耗功率0.55KW。
4.防火裝置:
從消防安全考慮,公司設計添設防火閥,安裝於主風管進口處,避免因油煙溫度過高或明火竄入風管內麵引起火災事故。防火閥溫控點280°C。
5.排風管線設計:
根據風櫃排風量計算,設計主風管截麵780*600-600*600,風管內流速控製17 m/s。由於流速過快,主風管材料采用1.0鍍鋅板製作,每節長度1.25米,30*3角鋼法蘭連接。風管折X筋加強,不僅能增加強度,還能防止氣體流動產生風管噪聲。脫排罩出口風口排風支管截麵350*350-300*300,支管材料采用0.75鍍鋅板製作,30*3角鋼法蘭連接。風櫃與油煙淨化器室外現場塔建鋼架平台,主鋼架采遙10-8#工字鋼。風櫃出風口繞至室內進原樓層主煙井。設備與管線布置參照設計示意圖。
6.新風管線設計:
為了補充廚房內相匹配的新風,公司設計在切配加工間吊裝1台SFG5-4型管道式軸流風機,軸流風機參數為:流量10000m3/h,全壓200Pa,電機功率0.75KW/380V,風機轉速1450r/min。烹飪與燒臘間由於管線較長,配置1台GH-18型風櫃,風櫃參數為:流量12000m3/h,全壓400Pa,電機功率3KW/380V,風機轉速750r/min。2台風機均沿樓層頂吊裝,風機進出口安裝簡易式消聲器,主風管設計660*300,風管底部開出風口200*200,出風口裝鋁合金雙層可調式百葉窗。設備與管線布置參照設計示意圖。
八、工程治理效果:
通過以上治理措施,各項指標均(jun1)能達到國家標準。廚房通風效果良好。整套係統工作時噪聲<70dB(包括排風送新風)。
九、工程其它說明:
1.油煙淨化器主設備使用壽命5年以上,風管壽命10年以上,保修1年。
2.係統總消耗功率16KW/380V。
3.施工時需用戶免費提供380V或220V電源。電控箱進線電源由用戶配合到位。